技术实务 | 综合能力 | 案例分析
第721名:20赞 (技术实务强化-20年3月30日)
某二级耐火等级的电影院观众厅,有1500个座位,请确认楼梯间的最小总净宽度为( )mA 11.25B 12.38C 9.75D 10.73
鸣乐消防
第722名:20赞 (技术实务强化-20年3月27日)
下列有关火灾探测器的规定哪些说法是正确的()。A 线型光束感烟火灾探测器的探测区域长度不宜越过100mB 不易安装点型探测器的夹层、闷顶宜选择缆式感温火灾探测器C 线型可燃气体探测器的保护区域长度不宜大于100mD 管路采样式吸气感烟火灾探测器,一个探测单元的采样管总长不宜大于150mE 管路采样式吸气感烟火灾探测器,一个探测单元的采样管总长不宜超过200m
老妖精消防
第723名:20赞 (技术实务强化-20年4月06日)
某市市区隧道内设置了泡沫—水喷淋系统,则在发生火灾时,泡沫混合液连续供给时间不应小于( )min;泡沫混合液与水的连续供给时间之和应不小于( )min。A 15;60B 10;60C 15;45D 10;45
第724名:20赞 (技术实务强化-20年4月09日)
有关线型感温火灾探测器的设置,下列说法正确是()。A 探测器至墙壁的距离宜为1.5~2mB 在顶棚下方的线型感温火灾探测器,至顶棚的距离宜为0.3mC 缆式线型感温火灾探测器的探测区域长度,不宜超过100mD 与线型感温火灾探测器连接的模块不宜设置在温度变化大的场所E 设置线型感温火灾探测器的场所有联动要求时,宜采用两只不同火灾探测器的报警信号组合
第725名:20赞 (技术实务强化-20年4月22日-3)
某住宅小区,共有8幢单元楼,共用临时高压消防给水系统,其中1#楼、2#楼建筑高度72m,其他单元楼建筑高度51m,对于该小区高位消防水箱的设置,下列说法中正确的是( ) A 该系统设有稳压泵时,高位水箱可以不用设置在1#楼 或者 2#楼屋顶B 该系统可以不设置高位消防水箱,用稳压泵来维持准工作状态的压力和流量C 该系统每幢单元楼均应设置高位消防水箱D 该系统的高位水箱设置高度应保证静水压力不低于0.07MPa,否则应增设稳压设施
第726名:20赞 (技术实务强化-20年4月22日-3)
下列建筑中,室内采用临时高压给水系统,可以不采用高位消防水箱的是( )A 建筑高度为27m的公寓楼B 建筑面积为15000㎡的三层商业中心C 建筑面积为30000㎡的四层丙类生产车间D 建筑高度为54m的住宅
第727名:20赞 (技术实务强化-20年4月23日-2)
某耐火等级为二级的多层甘油制备厂房。首层平均划分为A、B、C、D共4个防火分区。由于工艺、设备安装需要在防火分区之间开口,对该厂房的防火分隔措施设计方案中,不正确的是( ) A A、B防火分区之间分隔部位为18m,A、C防火分区之间分隔部位为15m,采用防火卷帘的宽度一共为20mB A、D防火分区之间分隔部位为2处,一处12m,一处21m,采用防火卷帘的宽度一共为10mC B、D防火分区之间分隔部位为2处,一处21m,一处24m,采用防火卷帘的宽度一共为15mD C、D防火分区之间分隔部位为2处,两处均为21m,采用防火卷帘的宽度一共为15m
薇薇消防
第728名:20赞 (技术实务强化-20年5月12日)
根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013的规定,下列有关建筑内火灾自动报警系统火灾警报联动控制设计说法,错误的是( )A 火灾确认后,报警控制器或联动控制器应启动火灾部位所有的火灾声光警报器B 公共场所宜设置具有不同火灾变调声的火灾声警报器 C 具有多个报警区域的保护对象,宜选择带有语音提示的火灾声警报器D 同一建筑内设置多个火灾声警报器时,火灾自动报警系统应错时启动和停止相关火灾警报器工作,以有利于人员疏散E 设有消防应急广播时,火灾声警报应与消防应急广播同时播放
第729名:20赞 (技术实务强化-20年5月12日)
某综合楼建筑高度38m,只在楼梯间设有机械加压送风系统,采用只有一个门的独立前室;房间内设有机械排烟系统,每层划分一个防火分区,设有火灾自动报警系统。依据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251,下列有关该建筑防烟排烟系统设计,错误的是( )A 楼梯间独立前室未设置送风口,火灾确认后15s内防火分区内楼梯间的全部加压送风机自动启动B 火灾确认后,火灾自动报警系统15s内联动相应防火分区的全部活动挡烟垂壁下降,并在60s内自动下降到位C 通向楼梯间的疏散门门洞断面风速不应小于0.7m/sD 楼梯间与走道的压差为25~30PaE 垂直排烟风管与每层水平风管交接处的水平管段上设有常开的防火阀
第730名:20赞 (技术实务强化-20年5月14日)
某消防工程室内消火栓系统,泵组为一用一备,设计扬程为120m,设计流量为40L/s,关于该泵组出水管上的组件进行设计,方案中错误的有( )A 泵组在出水管上设置流量和压力测试装置B 每台泵在出水管上设置DN65的试水管道C 流量测试装置的量程为100L/sD 压力测试装置的量程为2.5MPa
第731名:20赞 (技术实务强化-20年5月20日)
下列关于变电站安全疏散的说法正确的是( )。A 变压器室、配电装置室的门应向疏散方向开启,当门外为公共走道时,应采用甲级防火门 B 建筑面积超过250㎡的主控通信室、电容器室,其疏散出口不宜少于2个C 地下室与地上层共用楼梯间时,应在地上首层采用耐火极限不低于2. 5h的不燃烧体隔墙和乙级防火门完全隔开 D 地下变电站楼梯间应设甲级防火门,并向疏散方向开启
张工教育
第732名:20赞 (技术实务强化-20年5月13日)
下列关于高位消防水箱进水管和出水管设置的表述中,正确的有( )A 高位水箱的进水管径不应低于DN100,且满足8h充满水的要求B 高位水箱必须设置两条进水管C 当设置有稳压泵时,稳压泵应当设置在高位水箱的出水管上D 出水管应设置在高位水箱下部,并设置防止消防用水进入高位水箱的止回阀
第733名:20赞 (技术实务强化-20年5月21日)
下列关于建筑耐火等级对应燃烧性能、耐火极限的叙述中,错误的是( )A、耐火等级为一级的厂房仓库,楼板、屋顶承重构件、疏散楼梯耐火极限相同B、耐火等级为一级和二级的仓库,非承重外墙的燃烧性能和耐火极限都相同C、耐火等级为一级的民用建筑,构件燃烧性能都为不燃性D、耐火等级为二级和三级的民用建筑,房间隔墙的耐火极限相同
顺利消防
第734名:20赞 (技术实务强化-20年5月22日)
根据《建筑设计防火规范》相关要求,下列建筑,耐火等级不应低于二级的是( )A、建筑面积为200㎡的单层独立建造的甲酚厂房B、建筑面积为200㎡的单层独立建造的丙烯仓库C、总蒸发量为3t/h的燃气锅炉房D、建筑高度为20m的5层办公楼E、建筑高度为25m的9层住宅楼
第735名:20赞 (技术实务强化-20年5月19日-2)
根据《建筑设计防火规范》GB 50016--2014,以下建筑可以采用三级耐火等级有( )A高度为26米的木器厂房B储存贵重医学仪器的5层科研楼,建筑高度为18.6mC单层280㎡的乙炔生产厂房D单层850㎡的钢结构加工厂房E单层600㎡的沥青加工厂房
职考网
第736名:20赞 (技术实务强化-20年05月28日-2)
市中心医院床位紧张,现拆除旧的宿舍楼新建一座病房楼,地上6层,建筑高度25.2m,该建筑按现行消防技术标准设置了自动喷水灭火系统和其它的消防设施。当建筑内病房的房间门位于两个安全出口之间时,该房间内任意一点至最近的安全出口之间的直线距离不应大于( )m。A 30B 12C 15D 45
粉笔消防
第737名:20赞 (技术实务强化-20年05月27日-3)
某设计院设计一座多层桐油漆布仓库,耐火等级为一级,占地面积为1500㎡。与其相邻有一座已建成的耐火等级为三级的单层丝麻仓库,下列设计方案中错误的是()A 该仓库设计为5层B 该仓库与相邻丝麻仓库相邻面均为防火墙,防火间距至少设计为为12mC 该仓库每个防火分区建筑面积600㎡,并使用耐火极限4小时的防火墙和甲级防火门进行分隔D 受地形所限,该仓库与耐火等级为二级建筑高度为20米的宿舍楼之间防火间距设计为24米
云峰网校
第738名:20赞 (技术实务强化-20年05月27日-3)
某大型工业园区新建二座占地面积700 m²的单层液态甲烷仓库,每个仓库储存液态甲烷5t,建筑高度都为10m。下列关于该工业园区总平面布局中符合规范要求的是()A 该仓库与耐火等级为一级的单层沙石仓库防火间距为10米B 该仓库与耐火等级为二级,建筑高度25米的钢材仓库防火间距为12米C 该仓库与厂内铁路中心线防火间距20米D 两座新建的甲烷仓库之间防火间距为12米
第739名:20赞 (技术实务强化-20年05月29日-2)
建筑耐火等级是衡量建筑物耐火程度的分级标准。由组成建筑物的各个构件的耐火极限决定了建筑物的耐火等级。下列说法中错误的是( )。A 某单层沥青加工厂房,耐火等级二级,厂房内采用耐火极限3.00h的防火墙和耐火极限2.00h的不燃性柱B 某2层天然橡胶仓库,耐火等级三级,仓库内采用耐火极限3.00h的防火墙和耐火极限0.50h的不燃性楼板C 某高层住宅,建筑高度54m,耐火等级二级,采用耐火极限0.15h的石膏板吊顶D 某3层大型商业综合体(建筑面积21000m2),耐火等级二级,疏散走道两侧隔墙采用耐火极限1.00h的不燃性墙体,走道吊顶采用耐火极限0.25h的难燃性构件E 某锅炉房,耐火等级二级,采用耐火极限3.00h的防火墙和耐火极限1.00h的不燃性楼板
荣胜教育
第740名:20赞 (技术实务强化-20年06月08日-3)
甲类生产的火灾危险性类别的火灾危险性特征包括( )。A 闪点≤28℃的液体B 爆炸下限≤10%的气体C 常温下能自行分解或在空气中氧化即能导致迅速自燃或爆炸的物质D 常温下受到水或空气中水蒸气的作用,能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质E 在密闭设备内操作温度小于物质本身自燃点的生产
作强消防
第741名:20赞 (技术实务强化-20年06月08日)
某净空高度为4.6m的单层数据计算机房,建筑面积为600m2,设置七氟丙烷管网气体灭火系统保护,下列关于该气体灭火系统的做法中,不正确的是( )。A 储存装置操作面距墙面的距离为1.5m B 增压压力为4.2MPa的储存容器,采用焊接容器C 管道的公称直径为70,采用螺纹连接D 喷头的安装高度为4.0m
第742名:20赞 (技术实务强化-20年06月09日-3)
进行火灾风险识别中,需判定建筑防火类型。下列建筑防火的类型中,属于主动防火的是()。A 两座相同建筑高度的办公楼,防火间距为20mB 建筑内配置的灭火器C 建筑内划分防火分区的防火墙D 建筑内的防排烟系统E 建筑内的疏散楼梯间
第743名:20赞 (技术实务强化-20年06月10日-2)
住宅建筑中每台警报器覆盖的楼层不应超过( )层,且首层明显部位应设置用于直接启动火灾声警报器的手动火灾报警按钮。A 3B 2C 5D 4
第744名:20赞 (技术实务强化-20年06月14日)
某新建礼堂,设计容纳人数为2400人,按2min内人员疏散完毕的原则设计建筑的安全疏散,每股人流的通过能力为50人/min,每股人流的宽度取值0.55m。该剧场每个疏散门的最小宽度宜为( )m。A 1.65B 2.25C 2.15D 1.95
第745名:20赞 (技术实务强化-20年06月19日-2)
某建筑高度为24m的6层商业建筑,每层建筑面积4800㎡,设置有自动喷水灭火系统、消火栓系统、火灾自动报警系统和防排烟系统等消防设施。下列关于机械排烟系统应满足要求的说法中,正确的有( )。A 排烟风机入口处应设置与排烟风机连锁的排烟防火阀B 排烟风机配电线路的末端自动切换应设置在楼层配电间内C 该商业机械排烟系统的防烟分区面积最大为2000㎡D 火灾时应有火灾自动报警系统联动开启排烟口E 排烟口应设置自动或现场手动开启装置
第746名:20赞 (技术实务强化-20年06月19日-2)
某办公楼,建筑高度56m,办公楼内采用单面布房,房间面积均为180㎡,按照要求设置自然排烟窗,下列关于自然排烟窗的做法中,错误的是( )。A 自然排烟窗可以选用上悬窗、平开窗、顶推窗等B 防烟分区任一点与最近自然排烟窗水平距离为35mC 设置在防火墙两侧的排烟窗之间水平距离为1.50mD 排烟口的排放速率与烟气的厚度和温度有关E 自然排烟窗宜分散均匀布置,每组排烟窗的长度取3.5m
第747名:20赞 (技术实务强化-20年06月28日)
某多层综合建筑,建筑高度20m,耐火等级为二级,地上三层,一二层为办公区,三层为老年人全天护理中心,每层建筑面积600㎡,采用无空腔建筑外墙外保温系统,下列说法错误的是( )。A 一层保温材料可采用B1级B 二层保温材料不应低于B2级C 三层保温材料不应低于A级D 屋面保温材料不应低于B1级
第748名:20赞 (技术实务强化-20年08月14日)
一座6层医院(建筑高度H=25m)与一座7层二级耐火等级保温瓶胆厂房(建筑高度H=28m)的防火间距不应小于( )m。A 13B 15 C 20D 25
第749名:20赞 (技术实务强化-20年08月14日)
下列关于气体灭火系统的灭火机理及适用范围,说法不正确的是( )。A IG541混合气体灭火系统适用于扑救主燃料为液体的火灾B 七氟丙烷灭火系统可用于扑救可燃固体物质的深位火灾C 气体灭火系统不适用于活泼金属火灾D 七氟丙烷灭火系统可用于保护精密仪器设备E 气体灭火系统不适用于扑救硝化纤维火灾
第750名:20赞 (技术实务强化-20年08月12日)
雷电导致的火灾原因不包括( )。A 雷电直接击在建筑物上发生热效应、机械效应作用等B 雷电产生的静电感应作用和电磁感应作用C 低电位雷电波沿着金属设施侵入建筑物内部D 高电位雷电波沿着电气线路或金属管道系统侵入建筑物内部
第751名:20赞 (技术实务强化-20年08月21日)
某单层高架电商物流建筑(非自动化控制),建筑高度为12m,耐火等级为一级。其按使用功能分为分拣加工作业区与仓库区两部分,两者之间采用防火墙完全分隔,建筑内全部设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。以下关于该物流建筑的描述,正确的是( )。A 分拣加工作业区的防火分区最大允许建筑面积不限B 分拣加工作业区的防火分区最大允许建筑面积为16000㎡C 仓储区的最大允许占地面积为48000㎡D 仓储区的防火分区最大允许建筑面积为6000㎡E 仓储区的防火分区最大允许建筑面积为12000㎡
第752名:20赞 (技术实务强化-20年08月24日)
某两层Ⅱ级耐火等级 木结构建筑,使用性质为幼儿园,在该建筑两侧有两部疏散楼梯,位于两个楼梯之间的房间距离敞开楼梯的最远距离应为( )。A 15mB 20mC 25mD 30m
第753名:20赞 (技术实务强化-20年08月22日)
下列关于水喷雾灭火系统的设计参数的相关说法,不正确的是( )A、用于灭火时,水雾喷头工作压力不应低于0.35MpaB、防护冷却柴油储罐的系统,喷头工作压力不应低于0.2MpaC、防护冷却液化石油气瓶库的水喷雾系统,响应时间不应大于60sD、用于扑救输送机皮带的水喷雾灭火系统,响应时间不应大于60s
第754名:20赞 (技术实务强化-20年08月29日)
对火灾报警系统的分类描述错误的是()。A 根据保护对象大小不同可分为:区域报警系统、集中报警系统、控制中心报警系统B 任何一个火灾自动报警系统包括的组件有:火灾探测器、手动报警按钮、火灾声光警报器及火灾报警控制器C 区域报警系统中可包括消防控制室图形显示装置和指示楼层的区域显示器D 控制中心报警系统包含2个及2个以上集中报警系统
第755名:20赞 (技术实务强化-20年10月21日)
下列宜增设一氧化碳火灾探测器实现火灾的早期探测的区域是()。A 贮藏室B 燃气供暖设备的机房C 地下停车库D 商场、超市E 会议室
第756名:20赞 (技术实务强化-20年10月22日)
某新开业商场,地上5层(层高4m),地下1层(层高4.2m)。地下一层为超市营业厅,地上一至三层为化妆品、服装专柜,地上四至五层为卡拉OK、影院、餐饮场所。地下一层至地上五层局部设置中庭。下列关于中庭的防火设计,说法错误的是( )。A 与周围连通空间可采用耐火极限1.00h的防火隔墙分隔B 与中庭相连通的门、窗,应采用火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗C 中庭回廊应设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统D 中庭应设置排烟设施
第757名:20赞 (技术实务强化-20年10月20日)
某省卫视大楼内建筑面积为600㎡的演播室采用雨淋系统,采用由火灾自动报警系统控制雨淋报警阀,该雨淋系统消防水泵的控制方式中,可以启动雨淋消防泵的有( )。A高位消防水箱出水管上设置的压力开关B传动管闭式喷头爆破C消防控制室远程手动启动D由消防水泵出水管上设置的流量开关
第758名:19赞 (技术实务强化-20年3月28日)
下列不属于消防联动控制器作用的是()。A 接收火灾报警信息B 处理火灾报警信息C 显示消防设备运行信息D 联动消防
第759名:19赞 (技术实务强化-20年4月06日)
某地上单层普通汽车库,停车数量为128辆,总建筑面积为4000m2,则关于该汽车库的下列说法中,错误的是( )。A 该汽车库应设置自动灭火系统且宜采用泡沫-水喷淋系统B 若该汽车库汽车疏散出口为双车道,则可以只设一个汽车疏散出口C 该汽车库室外消防用水量不应小于15L/sD 该汽车库需要供暖时应设集中供暖
第760名:19赞 (技术实务强化-20年4月09日)
某大型的厂房,建筑层数为单层,顶棚的高度为12m,厂房内设置了线型光束感烟火灾探测器,光束轴线至地面的距离符合规范要求的是()。A 0.1mB 0.3mC 11.5mD 12m
每日一练,功力自见!
消防资源网-倾情奉献!